Habe nun doch einen Elektro Installbetrieb angerufen und die Sache geschildert.
Info vom Fachmann:
Die haben mir das gleiche wie im Siemens Datenblatt bestätigt.
Vorher alter 380 V mit 21 KW und 4 mm2 , darf nun gegen einen 24 KW mit 400 V unter Beibehaltung von 4 mm2 Kabeln getauscht werden.
!!! Sofern die Leitung nicht übermäßig lang ist!
Meine Leitung ist recht kurz. Sicherungskasten im Flur und zwei Türen weiter ist das Badezimmer.
Also OK !
Die 4mm2 Leitung wird keine Probleme machen. Auch wurde mir gesagt, daß die 24 KW nur im absoluten worst case anstehen würden, der wenn überhaupt nur ganz kurz ansteht.
Empfohlen wurde mir aber (um in diesem Fall nicht das Rausfliegen der Sicherungen zu Provozieren), die drei Sicherungsautomaten der drei Phasen von 25 A auf 32 oder 35 A zu tauschen.
Das reicht dann auf jeden Fall aus und wird von denen auch nicht anders gemacht !
Die Automaten kosten paar Euro und sind nur zwei Schrauben dran!
Also bestelle ich jetzt den Dicken DE24505 (die mit dem automatischen Durchflußminderer und bunter LCD Anzeige).
Auch eine Voraussetzung für stärkere Automaten war (wegen der Leitungsselektivität), daß meine drei Schmelzvorsicherungen stark genug sind.
Habe 3x63 A drin. Reicht auch aus!